產品技術標準閉式承壓蓄冷罐相關技術標準
1.閉式蓄冷罐應包括但不限于蓄冷罐本體、布水裝置、保溫、外保護、控制箱及配套附件。蓄冷罐本體采用Q345R鋼材焊接,蓄冷罐應配置溫度、壓力傳感器、進出水標準接管法蘭、排污管標準接管法蘭、安全閥、檢修人孔、爬梯等。
2.閉式承壓水罐應滿足如下技術規范:《特種設備安全監察條例》、《壓力容器安全技術監察規程》,要求廠家需具備特種設備制造許可證(壓力容器生產資質),機電安裝三級(或以上)資質,以配合現場安裝、調試,以上資質所屬單位名稱必須與廠家名稱一致。
3.為保證蓄冷罐質量,廠家必須具備ISO9000 質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、OHSAS18001職工健康安全管理體系認證,認證證書應在有效期范圍內,且認證范圍應包含蓄冷罐。
4.蓄冷罐為數據中心應急供冷用,蓄冷罐廠家必須提供已完工數據中心蓄冷罐CNAS國家級權威檢測機構出具的性能檢測報告,報告內容包括但不限于蓄放冷量,有效容積利用率。
5.閉式蓄冷罐需提供的技術資料:
5.1閉式蓄冷罐需要滿足系統供冷需求,必須獨立支撐15分鐘以上應急供冷。同時還要滿足承壓需求,廠家需提供蓄冷罐有效蓄冷容積計算書、供冷時長計算書,和罐體鋼板厚度計算書、開孔補強計算書,并提供深化設計圖紙。
5.2蓄冷罐材質為合金鋼Q355,內外需進行防腐除銹處理,防腐材料為環氧樹脂漆。罐體需按照蓄冷溫度設置保溫層,日總熱損失率在最熱月24小時內溫升不能高于0.3℃。
5.3廠家需出具布水器深化的布水器水力計算書(包含溫度、阻力、流速等指標參數)。同時結合專業軟件進行數據模擬,需提供以下模擬資料:
(1)根據布水器樣式,利用模擬軟件建立布水器水流模型;
(2)使用四面體或六面體網格對布水器及蓄冷罐進行網格劃分,布水器水流出口等局部需進行網格加密處理;
(3)提供布水器水流通道流線圖及速度云圖,確保水流在布水器橫截面流速均勻,無布水死角;
(4)提供沿蓄冷罐水流方向的溫度梯度變化,能夠顯示蓄冷罐溫度分層情況;
(5)對模擬結果進行數據分析,驗證設計的器弗勞德數(Fr),雷諾數(Re),斜溫層厚度等參數符合技術要求,并提供詳細的技術支持材料;
5.4廠家需出具蓄冷罐防結露計算書以及24小時靜置溫升計算書。
6. 溫度探點要求
蓄冷罐需安裝溫度測量系統并配套智能控制箱,給空調群控系統提供RS485智能接口,用于監測蓄冷罐放冷速率情況。溫度傳感器為插入式(可在線維修及更換),其中元器件采用知名品牌通用元器件。每隔1000mm應配備一個溫度傳感器。
7. 蓄冷罐監控測評系統及控制箱要求
監測系統可通過ModBus協議將運行數據傳送給BA系統;
蓄冷罐應設置一套電氣控制箱,由廠家提供并安裝,電氣控制箱應具備實時采集蓄冷罐內部不同高度的溫度運行數據和壓力值功能。電氣控制箱需提供開放RS485接口,標準Modbus-RTU協議。
8. 竣工交付資料:
(1)產品合格證
(2)無損檢測報告
(3)水壓檢測報告
開式蓄冷罐相關技術標準
1. 開式蓄冷罐應包括但不限于蓄冷罐本體、布水裝置、保溫、外保護、控制箱及配套附件。蓄冷罐本體采用Q235B鋼材焊接,蓄冷罐應配置溫度、壓力傳感器、進出水標準接管法蘭、排污管標準接管法蘭、防雷裝置、氮封裝置、檢修平臺、呼吸閥、檢修人孔、爬梯等。
2. 蓄冷罐為數據中心應急供冷用,為保證蓄冷罐質量,蓄冷罐廠家必須提供已完工數據中心蓄冷罐CNAS國家級權威檢測機構出具的性能檢測報告,報告內容包括但不限于蓄放冷量,有效容積利用率。
3. 開式蓄冷罐需在現場制作,為保證蓄冷罐焊接質量,蓄冷罐廠家必須具備特種設備制造許可證(壓力容器生產資質),機電安裝三級(或以上)資質,以配合現場安裝、調試,以上資質所屬單位名稱必須與廠家名稱一致,實際現場焊接人員必須持證上崗。
4. 為保證蓄冷罐質量,廠家必須具備ISO9000 質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、OHSAS18001職業健康安全管理體系認證,認證證書應在有效期范圍內,且認證范圍應包含蓄冷罐。
5. 廠家需要提供的技術資料:
5.1開式蓄冷罐需要滿足系統供冷需求,必須獨立支撐空調系統運行15分鐘以上。廠家需出具蓄冷罐的結構計算書、抗風壓、抗雪壓、抗震計算書,并提供深化設計圖紙。
5.2蓄冷罐材質為合金鋼Q235B,內外需進行防腐除銹處理,防腐材料為環氧樹脂漆。罐體需按照蓄冷溫度設置保溫層,日總熱損失率在最熱月24小時內溫升不能高于0.3℃。
5.3廠家應出具布器水力計算書(包含溫度、阻力、流速等指標參數)。同時結合專業軟件進行數據模擬,需提供以下模擬資料:
(1)根據布水器樣式,利用模擬軟件建立布水器水流道模型;
5.4 廠家需出具蓄冷罐防結露計算書以及24小時靜置溫升計算書。
6. 蓄冷罐監控測評系統及控制箱要求
電氣控制箱需提供開放RS485接口,標準Modbus-RTU協議,監測系統可通過ModBus協議將運行數據傳送給BA系統。電氣控制箱應具備:
(1)實時采集并能就地顯示各蓄冷罐上所有溫度、壓力的準確數值。
(2)具備液位高低限報警,報警參考值可現場設定;
(3)具備溫度高低限報警,報警參考值可現場設定;
(4)提供各罐充冷完成、放冷完成的信號,參考值可現場設定
7. 竣工文件要求
(1)材質合格證明書 (2)基礎復測記錄
(3)現場阻焊記錄 (4)儲罐幾何尺寸檢測記錄
(5)布水器安裝分項工程記錄 (6)罐體焊縫X射線探傷檢測報告
(7)蓄能罐試水沉降觀測記錄 (8)竣工圖冊