水蓄能移峰填谷水蓄冷技術背景
水蓄能技術是利用的水的顯熱存儲能量(冷、熱),在特定時間自動釋放冷量,以獲取經濟效益或滿足某種使用需求。當前,水蓄能技術主要應用于酒店、工廠、商業中心、辦公大樓等公共建筑的“移峰填谷”以節省中央空調運行費用和作為數據中心的不間斷應急冷源的儲備。
采用電力需求側管理的蓄能技術進行“移峰填谷”,是緩解電力建設和新增用電矛盾的有效解決途徑之一。電力蓄能技術不僅僅是應對當前電力供應緊張形勢的有效手段,即便在電力供應的充足時期,蓄能技術也是電力需求側管理中“移峰填谷”的重要措施。近年來,為促進水蓄能技術的快速發展,各地區相繼出臺各種峰谷電價,在用戶側進行“移 峰 填 谷”可為客戶節省20%- 60%的空調運行費用。


解決方案
水蓄能“移峰填谷”技術是在電力負荷低(低谷電價時段),采用電制冷或制熱,將能量高效率儲存于蓄冷槽。在電力負荷高(高峰電價時段)通過智能化控制系統再把存儲的能量高效率釋放出來,以滿足客戶冷熱負荷的需求。


應用案例
在水蓄能移峰填谷領域,我司已有成功運用的案例。北京中云信云計算數據中心設計采用了我司兩臺18000m3的開式蓄能罐,直徑24m,液位高度43m,總高度約為45m,數據中心供回水溫度為7-14℃。蓄能罐不僅可以為數據中心提供應急供冷保障,同時還能夠在夜間利用低谷電價蓄存冷量供給白天高峰時段的空調制冷,可謂是一舉兩得。經過嚴格的投資回收期計算,本項目建設水蓄冷系統后,數據中心運行年節省費用額度為1009.8萬元,節省率高達24.4%,預計兩到三年收回成本。
環渤高科